1. 整栋房子墙体多处开裂,且多是在承重墙上的倾斜的贯通的裂缝,并且每堵墙上的裂缝还有好几条。该裂缝一直从底板倾斜向上到圈梁底部,并同时产生梁下的横向裂缝。
2. 每堵承重墙与圈梁交接处出现裂缝,并且每层楼梯走道圈梁处也出现水平裂缝。
3. 东塞墙问题亦尤其严重,塞墙上横向裂缝从书房一直延伸到主卧,长度8m有余. 并且墙上另外的地方还有倾斜裂缝. 外墙上也有明显对裂缝修补的现象。
4. 卫生间翻边出现整个墙面横向裂缝,且多是贯通的裂缝。并且在墙面上另外的地方还有横向的贯通裂缝。
5. 四个飘窗有三个有贯通的裂缝,并且已经发现有渗水的现象。
沿逢两边切开粉刷层,可以看到:
1.
砖块也存在裂缝。
2. 砖与砖之间的灰缝局部存在孔洞。
3. 砖与砖之间的灰逢,可以用手指刮下来,并且砂浆用手指一捏,就像粉一样散落,没有一点粘结性和强度。
在墙体的其它地方切开粉刷层,也存在类似问题:
1. 砖与砖之间的灰缝局部存在孔洞。
2. 砖与砖之间的灰缝,可以用手指刮下来,并且砂浆用手指一捏,就像粉一样散落,没有一点粘结性和强度。
| 更多同济资讯请访问同济大学论坛 | 直接去论坛查看 举报不良信息 广告投放联系 |
最新回复
早起的瞌睡虫 (2008-4-15 20:10:32)
zjxiaobai (2008-4-16 07:49:38)
懂行的朋友还请帮忙分析下原因?
照片也是有的, 就是发不上来
有兴趣的同学,可以看看
http://www.fccs.com/forum/IBoardAction.do?method=starList&pageno=1&boardId=4&forumId=286068
早起的瞌睡虫 (2008-4-16 12:12:53)
QUOTE:
这个是施工质量造成的。
QUOTE:
地基不均匀沉降的可能性比较大,这是哪个地方的楼?几层?从裂缝的形态上看,应该是基础设计或基础施工没做好(如果有地基处理部分,也有可能地基处理部分没做好),除非这个砖材本身质量很差。
早起的瞌睡虫 (2008-4-16 12:14:57)
zjxiaobai (2008-4-16 21:13:11)
现在的开发商牛啊, 人家现在就是不理我们,市长电话也打了,人家的意思是要我们去配和施工单位维修,你们说说这是不是反了.
zjxiaobai (2008-4-16 21:14:59)
是6层的砖混结构,怎么会这样
苏门少卿 (2008-4-17 11:41:28)
早起的瞌睡虫 (2008-4-17 12:31:12)
如果是沉降问题,光靠修补是没用的,以后还会裂。如果是施工质量的问题,那修好也就完事儿了。
xnlyflwb (2008-4-17 17:21:09)
QUOTE:
你请正规的房屋质量监测单位监测,并出具有效证明就好了,这个需要资质的,不是论坛上几个人说说就可以定性的!zjxiaobai (2008-4-17 18:24:01)
还有,请房屋质量监测单位监测的话,如果是私人的话,一般不知道要多少钱.还有就是在嘉兴地区的话,施工方也跟他们认得的,也不一定准. 听人家说他们跟莫局的局长有关系什么的 . 不过现在,要想拿到工程的还不是多有点关系.____不过监测是可以了解下.
混泥土的强度是肯定达不到要求的,
Fir (2008-4-17 20:17:58)
xnlyflwb (2008-4-17 20:59:56)
QUOTE:
上海市是有几家法律部门指定的房屋监测单位的,还是比较正规的!michaelshc (2008-4-17 23:13:55)
至于怎么解决可能你要找专门的检测机构评估房屋的质量问题了,土木学院结构所的金国芳老师是专家,我当年房屋加固检测的课就是她上的,至今印象还挺深. 给你做参考
zjxiaobai (2008-4-18 07:14:17)
另外,我还有几个疑问?
1. 楼温差较大及上部荷载小等原 因而引起的伸缩性裂缝,站不站的住脚__那个是打了市长电话后,给我的回复.
2. 一般房屋怎样才算是严重质量问题,可以退房; 什么样的才是质量瑕疵?
3. 如果光是砂浆达不到要求,问题严重不?
4. 还有一般,做这样的鉴定,费用是不是多是由个人承担?
现在开发商就是拖, 上面也不管. 真是郁闷.
zjxiaobai (2008-4-18 07:19:35)
我的QQ 187310629
电话 13456203418 (小马)
早起的瞌睡虫 (2008-4-18 12:20:27)
QUOTE:
你个人想找检测单位的话,这个价格你一个人承受是很不合算的,n万是肯定的。找同济的老师做同样是这个价钱,因为还需要招民工布观测点,每天派工程师(或者研究生)在现场记录……沉降可以持续数年,但通过地基加固措施可以止住沉降。
砂浆达不到要求,不是太影响建筑安全,就是抗震弱些。
市长电话的意思应该是“上部刚度小“,而不是荷载小,荷载基本在入住后是恒定的。
刚度小的楼房在软弱土层上就会发生裂缝,如果楼房刚度大,则在软土层上更容易产生的是楼房的整体倾斜。
温差大不是理由,任何地方的室内外温差都是存在的
论坛上的回复都只是猜测,不要偏信就是了。
[ 本帖最后由 早起的瞌睡虫 于 2008-4-18 12:24 编辑 ]
zjxiaobai (2008-4-22 19:10:29)
QUOTE:
首先先谢谢这位同学的耐心讲解现在,就是有点烦,这也是中国之一大现状, 一些不痛不痒的东西能大报特报,而我们老百姓实际的东西就一拖再拖.可叹
michaelshc (2008-4-22 22:16:55)
至于你说的那个温差大产生裂缝的情况我个人很怀疑,温度作用的结果没有那么大吧?感觉还是施工问题,转混结构的房子,设计一般不会犯这种错误.这种情况说真的很难从技术角度去解决.今天报纸上还报道过一起精装修房质量问题的事,也就赔了一点点损失....
michaelshc (2008-4-22 22:25:18)
如果真的是沉降差异的话解决办法是有的,但是基础加固的费用也不小吧?我是建工的,不学岩土不了解行情...
zjxiaobai (2008-4-30 12:17:10)
说就是做一个砂浆强度,那也是比较简单的.但是我们这里做了也没有用,因为真的要做的话,还是要请省里面的专家